您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机润滑油何时更换能保证压缩机正常运转?
发布时间:2021-04-30浏览次数:27

工业冷水机压缩机使用的润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能。特别是对螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机机体的严重损坏。因此内部润滑油系统是压缩机正常运转的关键,但油品的性能随时间而发生变化,有一段比较稳定的时期,接近寿命时性能会急剧劣化,因此要在适当的时机换油。

工业冷水机

【那么,何时更换润滑油才能保证压缩机正常运转?】

1、时间设定更换:一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第—次运转后,对风冷式冷水机和螺杆式冷水机组用压缩机1000小时建议更换一次润滑油且清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以对风冷式冷水机和螺杆式冷水机用压缩机1000小时(累计2个月)应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时(或每年)更换一次。

2、压缩机之排气温度若长期维持在高温高压状态,则润滑油劣化进度加快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。

【若无法定期检查则可依以下建议表执行】

运转期间系以每天运转16小时计算。

冷水机厂生产的冷水机组润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格,一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器滤芯,使系统干燥度保持在干燥状态下。

工业冷水机润滑油之更换程序需咨询冷水机生产厂家售后或压缩机厂家售后。尤其是系统有电机烧毁前例,在更换电机后,更应每个月追踪润滑油状况,或定时(200小时)更换润滑油,直到系统干净为止,否则系统中残留的酸性成分将破坏电机绝缘。

冷水机压缩机在运行过程中,当润滑油流到摩擦部位后,就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜,减少摩擦机件之间的阻力,而油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的关键,因此在选用压缩机润滑油时,一定要选择与原厂家同**牌同型号的润滑油。切记不可私自更换,以免造成更大损失。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373