您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

工业冷水机启动时应该注意哪些问题?
发布时间:2021-01-15浏览次数:68

冷水机组是以电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经过水冷冷凝器后则变成液体,经过膨胀阀节流再进入蒸发器再循环。

工业冷水机

星德机械的工业冷水机启动的时候应该注意以下几个问题:

(1)工业冷水机转动联轴器2-3圈,转动时应比较灵活,不应过紧。

(2)将能量调节手柄拨至**小挡位。

(3)接通电抓启动制冷机,同时迅速全开制冷机的排气阀。

(4)当电动机全速运转后应调整油压,使油压比吸气压力高0.15 -0.3MPa。若启动后无油压则应立即停机检修。

(5)级慢开启制冷压绪机的吸气阀。当制冷压缩机启动正常后,应逐渐开大吸气阁,直到完全开启。开启吸气阀时,若听到液击声侧要迅速关闭后关小吸气阀门,待液击声消除后 再级慢打开。

(6)将冷冻机的能量调节周逐级调到所需位I,能量调节阁应根据负荷需要逐级调节,一般应每隔2-3min拨一挡,并注意每援一挡时观察油压有无变化。如果容t调大后听到液击声 应立即调小容t.待5一10min才能再增加容量。

(7)启动后要现察压缩机的排气压力与工作电流。排气压力不得高于1.6MPa。工作电流应符合顺定值,当电流读数剧烈上升时应立即停机检查,排除故津后再重新启动。

(8)根据高压贮液器的液面及制冷压缩机的负荷情况,开启调节站的有关澎胀阀向氮液分离器或低压贮液捅供液。当低压循环楠的液面高于50%时.应先开氮泵再开制冷压络机。

(9)填写冷水机的工作运转日记。记录开机时间和制冷压缩机的吸、排气沮度和吸、排气压力,油压、轴封沮度,冷凝器进、出水沮度及其他运行情况。  

当用户在启动工业冷水机的时候,注意到以上应该注意的问题,就可以做到正确的使用控温设备了。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373