您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆工业冷水机能量比调节​的办法有哪些?
发布时间:2021-01-07浏览次数:32

螺杆工业冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机作业原理是先向机内水箱注入必定量的水,经过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水输送入需冷却的设备,冷水机的冷冻水将热量带走后,温度升高再回流到水箱,达到冷却的效果。

螺杆工业冷水机冷却水的温度能够根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,冷水机是一种标准的节能设备。也能够用一句话概述为将常温的水经过冷水机的压缩机制冷到必定的温度以强化冷却模具或机器。一般输出冷水温度为5度,客户能够特殊要求输出温度至0度,不懂得的小白也别忧虑,螺杆工业冷水机生产厂家都会根据客户要求的参数进行选型,或者特别定制。

螺杆工业冷水机

螺杆工业冷水机选用的压缩机遍及有台湾汉钟、德国比泽尔等牌子,属于螺杆式压缩机系列。这类型的压缩机很明显的一个特色,就是能够依据工况不同,对其做一个能量调节动作,以此保证螺杆式冷水机适应不同工况下的髙效运行。

螺杆工业冷水机能量调节的办法有哪些?现在运用较多的有滑阀调节、塞柱阀调节。

一、滑阀调节

给螺杆工业冷水机运用这种调节办法,具体操作是在螺杆式压缩机的机体上,装一个调节滑阀,称为压缩机机体的一部分。它位于机体高压侧两内圆的交点处,且能在与气缸轴线平行的方向上来回滑动。

滑阀调节的基本原理,是经过滑阀的移动使螺杆式压缩机阴、阳转子的齿间基元容积在齿面上触摸线从吸气端向排气端移动的前一段时间内,经过滑阀回流孔仍与吸气孔口想通,并使部分气体回流到吸气孔口,即经过改动转子的有效作业长度,来达到能量调节的意图。

二、塞柱阀调节

螺杆工业冷水机的压缩机能量调节,另一个办法就是选用多个塞柱阀调节。塞柱阀的启闭式经过电磁阀操控液压泵中油的进出来完成的。塞柱阀调节输气量只能完成有级调理,调节负荷为70%、50%、25%等。这种调节办法在小型螺杆式冷水机、紧凑型螺杆式冷水机中常常能够看到。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373