您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆式冷水机不回油怎么解决?
发布时间:2020-09-29浏览次数:115

螺杆式冷水机出现回油不畅,会导致出现大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加0.1mm会直接影响系统降温,另一方面机器缺油无法运行,需要不断补充润滑油,而这则会导致系统里的润滑油越积越多,造成恶性循环,增加运行费用,降低运行可靠性。一般情况下,制冷剂气体流量1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。

螺杆式冷水机

压缩机回油有两种方式,一种是油分离器回油,另一种是回气管回油。油分离器安装在压缩机排气管路上,一般能分离出50-95%的奔油,回油效果好,速度快,大大减少进入系统管路的油量,从而有效延长了无回油运转时间。

管路特别长的冷库制冷系统、满液式制冰系统以及温度很低的冻干设备等,开机后十几分钟甚至几十分钟不回油或回油量非常少的情况并不稀奇,设计不好的系统会出现压缩机油压过低而停机的问题这种制冷系统安装髙效油分离器能大大延长压缩机无回油运转时间,使压缩机安全度过开机后无回油的危机阶段。

总之,螺杆式冷水机缺油会引起严重的润滑不足,缺油的根本原因不在于螺杆冷水机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。安装髙效油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。蒸发器和回气管路的设计必须考虑到回油。避免频繁启动、定时化霜、及时补充制冷剂、及时更换易损件等维护措施也有助于回油。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211