您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬18944066211
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区宝象路8号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

螺杆工业冷水机怎么安装?
发布时间:2024-09-05浏览次数:151

随着国内工业生产能力的不断提高,工业冷水机越来越受到工业制造企业的青睐。然而,在工业螺杆式冷水机的安装过程中,往往会遇到一些安装问题。那么我们应该如何正确的安装工业冷水机呢?

螺杆工业冷水机

螺杆工业冷水机怎么安装?在安装时需要注意这些问题

安装工业冷水机方法与特定环境分析:

1、合适的环境

大家都知道到了夏天,气温提升会比较大,电子设备很容易产生高温负荷,拿手机来说,相信大家夏天都经历过玩手机特别烫手,还担心手机电池温度过高,轻则手机烫手,玩手机卡顿,重则会发生爆炸情况,所以一般大家都会喜欢呆在通风或者空调房,所以作为电子机械设备的工业冷水机也是一样,为了能保证工业冷水机的运行安全,在实际的安装过程中,需要选择安全性高的安装环境。由于工业冷水机运行过程中会产生高温现象,必须选择环境温度较低,并且通风较好的安装环境。还要远离各类易燃易爆的物质,能够达到提高工业冷水机运行效率的目的。

2、稳定的电源

冷水机组电源采用三相四线、电源线(R、S、T)接电源火线,(N)接零线,(G)接地线。 机组用主电源线线电控箱上的穿孔连接在箱内接柱上,保证连接紧固。冷水机组设有电流过载保护、压缩机排气端之高低压保护,马达线圈过热保护、防冰保护,冷却水之水流连锁保护等多种措施,控制电路先进。冷水机组的控制电路已经是在厂家安装调试完成,请勿随意改动。

螺杆式冷水机

工业螺杆冷水机安装步骤:

1、安装期间请检查冷水机是否受到损坏,选择合适的地方,以便于冷水机安装及日后维修。

2、安装机组的场地必需是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受工业冷水机组的运行重量。

3、选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确链接。

4、对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-36.m/s之间。

5、冷水机组应放在室温为4.4至43.3度的机房内,工业冷水机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。

6、在工业冷水机的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。水冷式低温冷水机组

7、在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。

8、所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机进水管上,以保证冷水机组的内压和流量。配管时应设置减震管一保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被拍掉。

9、管道应有独立于工业冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。

冷水机厂家

工业冷水机安装注意事项:

1、安装期间请检查工业冷水机是否受到损坏,并选择合适的地方以便于安装及日后维修。

2、安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。

3、机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。

4、在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。

 5、水源及散热水塔周围环境恶劣时,冷冻水和冷却水回路必须安装Y型过滤器及定时清理,封闭冷冻水系统最高处必须安装自动排气阀、系统最低处安装排水接头,以系统排水用。

6、根据工业冷水机组制冷能力选用匹配的冷却塔。

7、在冷冻水管路系统通过试漏后,包保温层,避免冷量散失及管路滴水。

工业螺杆式冷水机

看完之后是不是又学到工业冷水机安装方面的知识呢,这样以后我们也能自己动手解决一下小毛病,不用那么麻烦等上好几天甚至更久等待安装人员了。当然除了安装方面,在平时工作中也要做好工业冷水机组检查与维护工作,这样才可以更加有效地延长工业冷水机的寿命。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
18944066211