如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
发布时间:2024-03-08浏览次数:7
确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的'心脏'所在制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。
以我们的风冷式冷水机制冷系统为例。对制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保 证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;
3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。
上一篇:冷水机制冷剂有哪些常见的种类?
下一篇:影响冷水机蒸发器传热的因素有哪些