您好!欢迎光临南京星德机械有限公司
{sdcms[webname]}
联系我们
南京星德机械有限公司
联系人:‬洪经理
电话:‬13805183373
地址:‬江苏省南京市江宁滨江开发区翔凤路19号
当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问答

常见问答

冷水机组流量开关的安装和使用特性是什么?
发布时间:2023-12-21浏览次数:15

在冷水机组的流量保护上目前主要有两种形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关,压差式流量开关与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。它可以直接安装在机组 内,从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。而用户现场不需要安装和接线,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。

冷水机

下面比较两种的安装和使用特性。

压差式流量开关的安装特性:

一.冷水机组压差式流量开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值 进行比较,准确控制流量。

二.一般来讲,冷水机组靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。由于靶式流量开关的靶流片的安 装有一定的难度,安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。

1.不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关从而失去水流保护;

2.如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用;

3.安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
13805183373